沥青泵安装使用的强度试验步骤如下:
(1)沥青泵安装应作强度和密封性试验。低压沥青泵抽查20%,如不合格应100%的检查;中、高压沥青泵应100%的检查。
(2)一般情况下,沥青泵不作强度试验,但修补过后阀体和阀盖或腐蚀损伤的阀体和阀盖应作强度试验。对于 阀,其定压和回座压力及其他试验应符合其说明书和有关规程的规定。
(3)试验时,沥青泵安装位置应在容易进行检查的方向。
(4)焊接连接形式的沥青泵,用肓板试压不行时可采用锥形密封或O型圈密封进行试压。
(5)液压试验时将沥青泵空气尽量都排除。
(6)试验时压力要逐渐,不允许急剧、突然地增压。
(7)沥青泵节流阀不作关闭件密封性试验,但应作强度试验及填料和垫片处的密封性试验。
(8)强度试验时,不允许阀体和阀盖出现冒汗或渗漏现象。密封性试验,转子泵一般沥青泵只进行一次, 阀、高压阀等生要沥青泵需进行两次。试验时,对低压、大口径的不重要沥青泵以及有规定允许渗漏的沥青泵,允许有微量的渗漏现象;由于通用沥青泵、电站用阀、船用沥青泵以及其他沥青泵要求各异,对渗漏要求应按有关规定执行。
(9)试压中,沥青泵关闭力只允许一个人的正常体力来关闭;不得借助杠杆之类工具加力。